Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation
Auteur
compresseur qui klixon et condo qui fond
zorro60 12
Posté : 18-07-2013 20:32
bonjour , sur une armoire positive double porte , le compresseur faisait des rater au demarrage , le condensateur avait coulé , je l ai changé . le compresseur repart temperature descend a 4° ( la consigne ).coupe et repart en froid a 6° ( delta de 2 )
et la le compresseur klixon , klixon et reklixon , je pose ma main dessus , il est brulant et condensateur de nouveau avec liquide qui sort .