Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation |
Auteur | Régulation compresseur | Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 29-06-2013 23:29
Salut,
Aircofrigo
Lorsque tu dégivre une CF tu arrête ton froid pendant un certain temps, 15min, 30 min...etc selon ton mode de dégivrage.
Pendant ce temps ta CF remonte en température... donc si tes 2 évaporateurs peuvent dégivrer chacun leur tour, l'un maintiendra ta température pendant que l'autre fondra sa glace.
Pour le 2ème circuit frigorifique, s'il est totalement indépendant de la première laisse le ! si jamais tu as un problème tu l'une de tes installations il te restera toujours un groupe en état, de ce fait tu aura le temps de dépanner avant que tes poissons ne finissent a la benne
De plus ça sera, je pense, énergétiquement plus souple d'avoir 1 groupe qui tourne tout le temps et le 2ème en appoint de temps a autre. Après si tu veux équilibrer le fonctionnement de l'un ou de l'autre, inverse les consignes genre 1er -20°C / 2ème -20.5°C ça t'évitera d'avoir les 2 qui tournent a -20°C d'un coup alors qu'un seul suffirait.
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE |
Cet article provient de Le site des frigoristes
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6791&forum=76
|
|
|