re, d'accord; bien, c'est du poisson.

mais y a t il un problème à fonctionner comme cela?

des court-cycles ou autres du au branchement actuel?

ou est-ce juste le désir de changer le mode de travail actuel?

si ce n'est que les dégivrages, je le répète: c'est super qu'ils ne se fassent pas en même temps!!

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.