Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

cause de panne bizaroide
BakiBaK
25  
 

  Posté : 27-06-2013 11:41

Citation : Karl 

Si ce n'est qu'un problème de surchauffe du compresseur, on peut piquer un peu de fluide en sortie du condenseur, pour l'injecter dans l'aspiration du compresseur par un tube capillaire...

Bonjour, je ne connaissais pas la technique du capillaire
ne serait ce pas mieu dans ce cas de mettre une cpce et un circuit d'humidifaction? ou est ce une complication inutile?

Ferme tes vannes, sauve un pingouin!

Message édité par : BakiBaK / 27-06-2013 14:45




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6749&forum=76