Citation : BakiBaK 

bonjour a tous.
Mon premier post en conseil de dépannage soyez indulgent je vais sûrement dire une connerie
Il me semble aussi que la chaleur ambiante ne peut avoir d'incidence éléctrique sur les klixons, si ils sautent cest probablement dû a un pb frigo, je pencherais aussi pour un travail trop important du compresseur, a voir pour un redimensionnement du condenseur ou un bridage de la buse (en fait j'ai rien dit de plus que l'ami frigorie)

 


D'accord avec BakiBaK, en zone tropicale on est plus que souvent confrontés avec ce type de problème, mais il y a d'autre astuces :

Si ce n'est qu'un problème de surchauffe du compresseur, on peut piquer un peu de fluide en sortie du condenseur, pour l'injecter dans l'aspiration du compresseur par un tube capillaire...

J'ai eu aussi le cas d'un groupe qui alimentait quatre évaporateurs, lorsque trois des quatre électrovannes étaient coupées, il n'y avait plus assez de retour fluide gazeux pour refroidir le compresseur dont la peinture blanche avait viré au jaune foncé !

J'ai installé un détendeur avec la plus petite buse disponible en sortie condenseur, avec le bulbe sur l'aspiration du compresseur pour réguler... ce qui est plus précis que le capillaire. Fin du problème !

C'est sûr que ce n'est pas conforme au manuel, mais cela fonctionne bien, et pour le cas du détendeur ajouté, le fabricant du groupe a approuvé après examen in situ... donc validé !

Karl