bonjour a tous.
Mon premier post en conseil de dépannage soyez indulgent je vais sûrement dire une connerie
Il me semble aussi que la chaleur ambiante ne peut avoir d'incidence éléctrique sur les klixons, si ils sautent cest probablement dû a un pb frigo, je pencherais aussi pour un travail trop important du compresseur, a voir pour un redimensionnement du condenseur ou un bridage de la buse (en fait j'ai rien dit de plus que l'ami frigorie)