bonjour adel les 2 klixons ont le role de couper uniquement si il venait a manquer une phase si un klixon coupe c'est fini
le compresseur ne repart plus il faut couper le courant et que les 2 klixonnes se ferment
ces klixons ne servent pas pour la chaleur ni si il y a une legere consommation de courant
par contre dans le bornier du compresseur a gauche il y a un thermique dans les enroulements qui coupe si le moteur devient trop chaud (2 fils marron) series TAJ uniquement
Si il fait 37° pressostat hp ou est t'il?
une buse legerement grande une demande de froid plus importante la bp peut monter a 6° la hp je ne vous en parle meme pas mais comme le detendeur est en ouverture maxi le compresseur est mieux refroidit mais il est a la limite
Dans le cas ou vous etes, moi j'aurais mis une ou deux taille de buse en moins ( a voir) pour pouvoir evaporer a -5° /-8 ça aurait ete plus long mais c'est la voie la plus sure et au matin 4 °en attendant de trouver la solution définitive
Mettre un condenseur plus gros regule pour l'hiver ou finir la condenstion a l'eau je ne suis pas sur place je n'ai pas la boule de cristal

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2