  Posté : 23-06-2013 08:25

Salut pierre et bonne journee a ts
En fait le klicson lnterne, lui est bon.il ne coupe absolument pas.ce sont les 2 externes qui merdaient a tour de role.tu doit surment avoir raison. La chaleur y est certainement pour qlq chose. La ch.froide fonctionne parfaitement depuis queje les ai suprime. J attend que rolesco m en fournisse des neuf, puis j y retourne pour les remplacer.
Question pour les specialiste du froid: que mettrez vous comme puissance pour une ch fr positive de 100M3 (6×4×4) consigne a 5c. Elle sert a entreposer du levain (sorte de pate pour fabriquer des biscuits.+ou- 250kg. Une 30 aine d entree/sortie/jr.les panneau me semble etre du 80.apart des luminaires il n y a rien d autre dans la ch fr. La T ambiente autour est de 30 c plus au moins. Mon groupe actuel, est donne a 2, 5 kw pour 32c exterieur et 2c interieur.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"