Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation
Auteur
Arrêt d'un compresseur sur une centrale ... de martel17
dmarco 5962
Modérateur
Posté : 21-06-2013 16:59
Bonjour à tous,
martel ..... Tu ne réponds pas à ce que te dis shunt33!! :paf :paf
Quelle intensité est plaquée sur ton ventilo qui se coupe???
Quelle intensité pour le GV???
Essaies d'intervertir le GV des deux ventilos évaporateur!!
Si ton problème se déplace sur l'autre ventilo, c'est que ton GV est " fatigué ", mais si après avoir interverti les deux GV c'est toujours le même ventilo qui s'arrête ... il te faudra admettre que ton moteur électrique a un problème!!
Si ton ventilo évaporateur est monophasé, il est possible que le condo de démarrage soit à changer!!
@+
Au choix: