pour martel17

BP sécu à 0,1 bar que ce soit pour 1 ou 2 compresseur.

BP pump down: Off à0,3 bar et ON à la T° la plus basse de ta chambre (-18) donc à 2,1 Bar (donc un différentiel de 1,8bar)

cela est dans le cas où tes compresseurs seraient commandés par un seul et même pressostat...mais je suppose que non

donc si on a une double commande, on regardera pour faire les réglages de l'ensemble.

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.