Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Arrêt d'un compresseur sur une centrale ... de martel17
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 05-06-2013 01:22

Bonsoir martel,

Citation : martel17
le problème commence avant d'avoir atteint la température de consigne il se produit lors de la descente en température mes 2 cmp sont sumérger de glace plus que la moitieé des deux compresseur est atteinte ...

Tu dois regarder " comment " fonctionne ton installation!

Le fonctionnement de tes 2 compresseurs n'est ( certainement ) pas suffisemment étalée ( dû aux règlages des pressostats bp qui ne sont pas bons ).

Par exemple, admettons que tu aies 20 chambres froides sur l'installation ... lorsque toutes tes cf sont arrivées à la consigne ( donc tes compresseurs sont arrêtés )

Si, lorsque tu as 1 ou 2 cf qui sont en demande de froid, tes 2 compresseurs démarrent à 100% , ton installation va se comporter comme étant surpuissante et présenter les symptômes que tu décris!

On ne sait pas combien de temps mettent tes cf pour remonter en température; ni ce qu'elles contiennent, mais une solution toute simple serait .... de retarder le démarrage de tes compresseurs!
Donc, ne laisses pas tes compresseurs démarrer trop vite ( remonte les valeurs ON des pressostats bp, utilises tes tempos de démarrage ) , lorsque 1, 2 ou 3 cf sont en demande ... 1 seul compresseur doit être suffisant ( différencies les valeurs pressostatiques des 2 compresseurs )

Et là, ca givrera déjà beaucoup moins!!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6637&forum=76