Arrêt d'un compresseur sur une centrale ... de martel17
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 04-06-2013 22:58

bonsoir,

tes propos actuels n'ont PLUS RIEN à voir avec ta question de départ :paf

la T° de consigne est atteinte: donc là je suppose que l'arrêt par pump down commence??

mes compresseurs sont en givre: et alors?? quelle est la T° de consigne et la T° d'évaporation?? si c'est -20 et -30 pourquoi ne pourrions nous pas avoir de givre au compresseur? de plus, là où tu habites; quelle HR as - tu?? si elle est élevée, logique d'avoir formation de givre au retour avec une BP négative..

ma BP est arrivée à -0,01 bar: sûr d'avoir bien lu le mano??car lire une pression au centième de bar:
sûr aussi que ton mano est encore bon?? ensuite, à toi de régler :
1 ton pressostat BP de régulation pumpdown (entre 0,3 et 0,5 bar pour le OFF)
et 2 ton pressostat de sécu entre 0,1 et 0,2 bar .

t'es fort quand même!! lire une pression sur les manos au centième de bar prêt

à+


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6637&forum=76