bonsoir a tous

bon malgré que la question soit poser en MP elle a le merite d'être serieuse, doc je vais répondre serieusement...

martel comme te la signalé airco, si ton compresseur arrive a descendre a 0 bars c'est qu'il est certainement plus puissant que tes besoins, soit beaucoup de postes sont arrivés à temperature, soit beaucoup de poste en dégivrage.
tu peux aussi avoir un manque de gaz donc un bon indice est de regarder a travers ton voyant liquide
et en plus de tous ca tu as quoi qu'il arrive ton ou tes pressostat bp regul et secu qui sont mal reglé...
les seuls fois ou j'ai vu une centrale tournée a zero voir même légèrement en dessous c'etait une centrale negative fonctionnant au r12, et encore une centrale le mot est vite dit, je dirais que c'était un enssemble de compresseur assembler a la va vite :paf :paf

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite