Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

machine à glacons système à projection
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 02-06-2013 20:09

salut roland

comment as tu déduis le manque de fluide??
as tu posé les manos? si oui, quels étaient ton hp, ta bp, sr et sc (sr et sc en fin de cycle)????

parce que si elle produit des glaçons toutes les 20min et que tu récupère 20l d'eau à chaque cycle, je m'orienterai plus vers un mauvais réglage du trop plein et donc un afflut régulier d'eau dans le bac qui fait baisser la puissance de la machine!

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6629&forum=76