Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Courant de fuite à la terre, est il payant ?
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 19-05-2013 12:28

Citation : ecureuila 

J'ai refait une "vraie" terre chez un boulanger qui en avait marre de prendre des "bourres" sur son install frigorifique....
Tout fier de moi, j'ai mesuré au milliampéremètre la fuite à le terre : 6,5 mA c'est bien.
Question du client ? Qui paie cette électricité qui part chatouiller les vers de terre ?

Je lui ai dit que c'était infime... mais est ce facturable par EDF ?


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Comme cela a passer au travers le compteur avant de partir a la terre, OUI , cette électricité est payé par ton client

Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6569&forum=76