Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

entrée DI akc danfoss.
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 26-03-2013 20:25

Bonsoir a tous

Qu'est ce que tu ne sais pas faire exactement
Brancher ton horloge ou parametrer ton entrée DI
Commence par nous dire qu'elle est le regulateur a utiliser, ensuite pourquoi mettre une horloge plutot qu'un interupteur, qu'elle type de vitrine, faut il egalement inhiber les alarmes???

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6331&forum=76