condensateur de compresseur tecumseh
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 22-03-2013 19:14

bonsoir attention relai 4461 toujours horizontal si le boitier tombe
le relais reste colle le compresseur klixonne et la capa de demarrage explose
quand on est a capillaire je remplace par une capa permamente de 12uf
je mets 2 mn anti court cycle et c'est parti pour 10€
en plus c'est pas toujours evidement d'avoir le relais
attention il y a deux relais identiques mais qui n'ont pas les memes courant le compresseur demarre mais klixonne au bout de 10s
voila

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2