Différentiel
BA43
924  
    
 Membre averti

  Posté : 20-03-2013 20:18

salut à tous
en théorie sur un réseau en régime TT le neutre étant à la terre il ne devrais pas y avoir de difference de potentiel entre neutre et terre donc pas de courant donc le dispositif differentiel ne devrait pas réagir
en pratique les chutes de tentions dues la résistance de la boucle de défaut (R terre EDF + R terre usager) font que l'on à une légère difference de potentiel entre terre et neutre et que de ce fait il s'établit s'il yà contact un léger courant qui peut faire réagir un differentiel à hte sensibilité par ex un 30 mA

à coeur vaillant rien d'impossible