Pour moi, je pense qu'il y a une inversion du bobinage à l'intérieur du compresseur, parce que le relais CTP est belle et bien pour ce compresseur (référence du compresseur écrit sur le relais).

Il y a une différence d'environ 11ohms entre l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire.

J'avais mesuré les enroulements et noté sur une feuille avec un petit schéma, j'avous que je n'ai pas tilté du premier coup, c'est en regardant de plus près le schéma que j'ai vu ça, j'ai vérifié à plusieurs reprises que je ne m'étais pas trompé.

Après, dans le pire des cas je peux toujours modifié le câblage, ce n'est pas très compliqué, mais bon ça fera un peu bricoleur...