Bonsoir ,

Je ne comprend pas trop ton raisonnement ...désolé c'estla fin de semaine ... grosse fatigue

Dans ton premier cas, tu souhaites, en fait, prendre la grande vitesse et la faire varier , mais ton gradateur est t'il proportionnel , ou, plutot selection par trois vitesses differente ? Si le cas d'un variateur trois position pourquoi s'embêter avec une seule vitesse (mets les trois directement , petite sur petite ...)

Pour ta ventilation en parrallèle , quand tu mets la vitesse sur le gradateur au max tu souhaites que un ventilo soit au max et l'autre en moyenne vitesse ?

Au niveau elec, je ne vois aucun inconvénient. Sur chaque moteur les bobinages sont distinct , le seul bémol est biensur l'intensité que peut encaisser le variateur mai sje pense que tu as pensé à ça .

Bonne soirée .