Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Regulteur eliwell ic901
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 23-10-2013 12:10

Oulaaaaaa .... Rassures-toi, tu ne m'as pas encore vu râler!! Il n'y a qu'à parcourir d'autres posts pour te rendre compte que mes propos peuvent être ... beaucoup plus incisifs!!
Loin de moi également .. " la chemise " et le costard-cravate qui vont ( généralement ) de pair dans bon nombre de secteurs informatiques! Je suis un simple technicien de terrain ... qui explique un truc le plus clairement possible à un gars qui n'est pas de notre secteur, tout en prévilégiant la simplicité sans faire de compromis à la sécurité. Mais ne vous inquiètez pas, bien qu'étant d'un abord amical ... je n'en reste pas moins professionnel!

Avant de continuer sur les branchements, il me semblerait pas mal de vérifier un autre point : Le compresseur !!
En effet, il me semble inutile d'aller plus loin si le compresseur est hs ( enroulement(s) coupé(s) par exemple )!!
Pour ce faire, je vous propose un petit test.
Sur le compresseur, vous avez un bornier avec 3 broches, repérées C, A ( ou S) et P ( ou R ). Ces bornes sont notées 1, 2 et 3 sur le dessin ci-dessous.

Reperez et otez tous les fils de ces bornes et prenez un multimètre ( calibre Ohmètre ).
Prenez les mesures entre 1 et 2 ... 1 et 3 ... 2 et 3 et laissez-nous ces mesures.

Ainsi que, toujours en ohmètre, il faudrait relever la valeur de la sonde ( dont vous avez entouré les fils sur la photo ) .... ainsi que la température, prise au thermomètre à proximité de la sonde.
Ne sachant pas de quel type de sonde il s'agit, ces valeurs nous éclaireront à ce sujet.

PS: Au fait, concernant les transfos utilisés sur nos installations .... Inutile de chercher après les condos ( ou autres composants ) car tout est noyé dans un masse de silicone! Rien n'est visible de l'extérieur. Sécurité toujours avant tout ...

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

bornier_moteur_mono_phase.jpg




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5780&forum=76