cond pour compresseur
recoba15 14
Posté : 09-11-2012 19:46
bonsoir a tous
tu as dit que le compresseur marche puis le thermostat régule et au redemmarage le compresseur grognait et coupait au klixon, c'est normal ton relais de démarrage c'est une ctp qui augmente sa valeur ohmique lorsque le courant la traverse et coupe l'enroulement auxiliaire, si ton compresseur vient juste de s'arrêter et redémarre la ctp inhibe l'enroulement auxiliaire seul l'enroulement principal sera alimenté l'intensité augmente le moteur ne peut pas démarrer et le klixon coupe, installe un condensateur de démarrage ça ira mieux je pense et vérifie que le thermostat ne provoque pas de courts-cycles.