Bonsoir frigoram,

Nous y voilà! Mon intuition première n'était donc pas si ... farfelue que ca!!

Surtout quand on voit la " pureté " du fluide que vous utilisez au magreb, on peut supposer que la tuyauterie complète soit dans un état comateux...

Ton déshydrateur est certainement également colmaté ( tout dumoins partiellement ), ce qui demande encore plus d'effort au compresseur pour faire son cycle.

As-tu pesé le fluide que tu as récupéré? Ca serait une bonne base pour pouvoir comparer avec la charge d'origine...

Si tu en as la possibilité, tu devrais comparer la bp actuelle, avec la bp après avoir remplacé le déshydrateur! Le compresseur est ( peut-être ) presque mort, mais le soulagement de ne plus avoir de déshy encrassé pourrait lui redonner un peu de souffle temporairement.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a