  Posté : 07-11-2012 17:42

Bonsoir a tous moi je mettrais une tempo anti court cycle
pour que les pressions s'egalisent car c'est surement un compresseur avec un couple de demarrage faible ( ctn ou simple relais ou capa permanent)
la solution mettre la sonde dans un bout de plastique ce qui a pour but d'augmenter
le temps de marche et d'augmenter le temps d'arret
si c'est un thermostat electronique aller
dans les parametres anti-court cycle et mettre 4mn pour le redemarrage pressions egalisees compresseur repart sans klixonner

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2



Cet article provient de Le site des frigoristes