Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

test compresseur scroll
nh3
633  
    

  Posté : 03-11-2008 20:34

Je suis allé faire un tour sur le site de copeland ; leurs compresseurs ont bien une protection interne des enroulements. Si par exemple ton compresseur à tourné un moment à l'envers, du fait de l'absence de pasage de fluide ( je n'ose pas penser à la lubrification) tes enroulements ne sont pas refroidis par les gaz aspirés et ta protection interne interrompt le circuit sur tes enroulements. Seule solution pour être sûr, attendre que ça refroidisse et refaire l'essai. Si ça redémarre et que ta BP ne descend pas et ta hp ne monte pas , tu tournes à l'envers.
Note: sur les scroll je ne sais pas, mais sur des cloches type Maneurop, il arrive que le kixon lorsqu'il a coupé, ne revient pas à sa position initiale lorsque le compresseur a refroidi .......Mais là on constate sans problème le défaut en testant à l'ohmètre.
On attend le résultat de ton dépannage.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=562&forum=76