Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

test compresseur scroll
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 02-11-2008 19:26

alors, tu supprime l'alim, et tu testes les bobines à l'ohmmètre.

c'est un mono/tri phasé? système de démarrage si mono??
sais-tu faire des mesures d'ohm etc..?
lire là aussi, page 244 et suite:
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347

et aussi le guide danfoss partie dépannage page 161 là:
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=334


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 02-11-2008 19:31



Message édité par : aircofrigo / 02-11-2008 19:44