Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

variation de températures
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 25-10-2008 00:50

Salut,
un problème de joints te provoquerait une grosse accumulation de givre; et tu as vérifié que les résistances de dégivrage ne sont pas en fonctionnement au moment de la régulation, donc je penche pour le même diagnostique que MIMIFRIGO, soit ta sonde d'ambiance touche la batterie ou toute autre paroi froide soumise à fortes et rapides fluctuations de température, soit tes sondes d'ambiance et de fin de dég sont inversées.
Bonne chance et bon dépannage.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=536&forum=76