Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Fusibles résistance de dégivrage qui "claquent"
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 28-08-2012 21:06

Tu tombes bien l'ami , les pot à pu comme ça j'ai pratiqué .

En effet ces "fusibles verre avec les micro borniers sont vraiment nul, et vieillissent très mal , car pas adapter sur le long terme.

pour ma part tout mes sites où j'ai eu ces fusible, ils sont partis à la jaille et remplacement par du porte fusible 10*38 et cablage en 1.5° chaque resistances. Depuis plus de soucis ;

Je met du GG ça suffit.

Bien sur en tête un disjoncteur adapté
Mais oui c'est leur maladie et le seul remede efficace c'est la pince coupante, l'huile de coude et le carton au sol pour faire la sieste dessous

On met nos portes fusibles dans des coffret elec à rail din , c'est propre et lors des interventions les contrôles sont rapides et efficaces.

Aussi on met un porte fusible par résistances, mais là c'est une question de coût.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5309&forum=76