Fusibles résistance de dégivrage qui "claquent"
shunt33 161
Posté : 28-08-2012 20:53
Bonsoir à tous,
J'ai déjà eu deux cas similaires sur une vitrine Irios bac seul ouvert et une vitrine Vantis bac + portes de chez LINDE.
Pour des économies ils utilisent toujours ces micros fusibles en verre qui dans le temps viennent à "claquer" n'importe quand... Pas de court circuit.... Pas de surintensité....
La solution trouvée ? Mettre un disjoncteur tétrapolaire en remplacement
Il se trouve qu'il y a différents types de micros fusibles, certains sont temporisés, d'autres pas !
Mais l'idéal est de changer le tout sur les meubles qui sont concernés par ce problème.
Pour moi depuis plus de soucis