Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Fusibles résistance de dégivrage qui "claquent"
shunt33
161  
   

  Posté : 28-08-2012 20:53

Bonsoir à tous,

J'ai déjà eu deux cas similaires sur une vitrine Irios bac seul ouvert et une vitrine Vantis bac + portes de chez LINDE.
Pour des économies ils utilisent toujours ces micros fusibles en verre qui dans le temps viennent à "claquer" n'importe quand... Pas de court circuit.... Pas de surintensité....
La solution trouvée ? Mettre un disjoncteur tétrapolaire en remplacement
Il se trouve qu'il y a différents types de micros fusibles, certains sont temporisés, d'autres pas !
Mais l'idéal est de changer le tout sur les meubles qui sont concernés par ce problème.
Pour moi depuis plus de soucis
A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5309&forum=76