Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Differentiel
netsu
806  
    

  Posté : 20-08-2012 22:03

Salut à tous!!!! Et bigup aux astreintistes!!!!

Salut cls, la loi d'Ohm peut s'appliquer pour ce calcul (comme le dit l'ami frigopathe).

J'ai déja eu un cas similaire sur un ilôt dans un vieux, vieux, VIEUX Carrefour Market:

Un matin le PC de régul du site dit défaut élec résistences bacs(-)
Coup de megohm sous le diférenciel tombé du départ général genéral: rien

Démontage des plinthe et contrôle sur chaque meuble: rien

Démontage et remontage de touts les connecteurs de me...de de ces meubles BONNET NEVE( tiens au fait il faudrait que tu vérifi ça car des fois ils crament de l'intérieur et POUF ça disjoncte de temps en temps...)

Contrôle de l'absence d'eau dans toutes les boites, connexion et cofrets...(condensation sous les meubles):RIEN DE RIEN

Je relance, bien sur ça tiens, je lance un dégi manuel...(et recontrôle à chaud) TOUJOURS RIEN!!!! :paf :paf

j'ai quité le site et ça n'est pas retombé pendant des mois... Il a eu peur de moi!!!

Si tu veut mon avis: si tu as fait touts les contrôles possibles et réparé ce qui te paraissait limite...Laisse courir et ne te frape pas car tu n'est pas à l'abris que ton client ait mouillé ou choqué quelque chose (genre nettoyage zélé ou coup de transpalette...)...Attend de voir



le froid est un état d'esprit.


Message édité par : netsu / 20-08-2012 22:08




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5204&forum=76