Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Differentiel
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 06-08-2012 21:26

Bonsoir les gars,

netsu

Un jour, j'ai eu une résistance qui se mettait en défaut après 35 minutes de chauffe ( le maxi dégivrage était à 45 minutes )!!

J'avais une ligne de 7 cerceuils, de 5 résistances pour chaque meuble! Et tous ces meubles étaient repris sur 1 seul disjoncteur.....
Sans mégohmètre dans le camion, ca a pris du temps pour trouver LA résistance défectueuse....

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5204&forum=76