Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Differentiel
netsu
806  
    

  Posté : 06-08-2012 21:13

Salut à tous

Si tu disjoncte pendant le dégivrage, il est trés probable que ce soit ta résistence car le défaut d'isolement peut apparaitre ou empirer lorce qu'elle est chaude

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes