Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation
Auteur
pb pour câbler dsl
mars 4555
Membre averti
Posté : 12-06-2012 17:45
Bonjour,
vas te présenter en bon uniforme:
http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
Pour te répondre:
Ta phase ira sur l'entrée de ton contact de pressostat, puis la sortie de contact pressostat ira sur l'entrée contact thermostat puis la sortie de ton contact thermostat ira commander une bobine ( electrovanne ou compresseur) en A1 puis en A2 tu auras le neutre de ta bobine.
Sur une ligne de contact tu ne peux pas cabler phase et neutre car disjonction assurée, par contre si tu cases une bobine tu peux effectuer ta commande.