Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Régulateur
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 27-05-2012 22:21

bonsoir à tous

cardo comme te l'a dit guital tu as le schroll digital avec le regulateur emerson pour l'avoir déjà installé le system fonctionne très bien.
sinon tu peux également utiliser un akpc 530 pour gérer ta variation de vitesse tu as une sortie 0/10 volt avec lequel tu peux gerer ce que tu veux.
en therme de variateur de frequence, l'akd de danfoss est bien sinon leroy somer en fait des bons egalement

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4820&forum=76