avec plaisir,
le fonctionnement est simple, le régulateur fixe la consigne et les deg.
suivant la qualité et le volume de marchandises à descendre en temperature, on selectionne un fonctionnement sur 1h/3h ou 5h (tempo reglables), en fin de cycle l'évap passe en deg automatique par le biais de t4 et t5.
a noter que les deg du regulateur ont été enlevés car de temps en temps ils tombaient pendant un cycle.
de plus les employés par soucis de rendement shuntaient les deg en fin de cycle, donc prise en glace.
j'ai fait une modif non visible sur le schema qui consiste de 23 h à 4h à passer les cellules en ventil forcées afin de dégivrer.