Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Sectionneurs defectueux
Le troll du site
290  
   

  Posté : 31-08-2013 21:14

Citation : dmarco 

Bonjour discuss,

" Une puissance et une commande qui arrivent sur le groupe " ?? ... Pourrais-tu développer ton idée???

Pour répondre à tes questions ... dans le désordre ...

Dans la " logique " , la ligne de commande ne va pas plus loin que l'excitation ( ou pas ) de la bobine du KM de ton groupe ( bornes A1 - A2 ) .... seule, ta ligne de puissance alimente le groupe ( et provient des bornes 2, 4, 6 de ton contacteur ).

Les seules connections ( en plus de la puissance ) qui vont jusqu'au groupe sont Kriwan, Ipsotermes ( tout ce qui est en rappport avec la sécurité du groupe ) et qui sont en série sur l'alimentation de ta bobine KM.

" Un interrupteur de proximité " ???

A ma connaissance, il n'y en a pas, rien de manuel proche du compresseur ....


Ce qui fait " office " d'interrupteur, c'est le bouton ON/OFF qui se trouve sur ton armoire ( ou coffret ) d'alimentation.
Hormis celà, ce qui fait office " d'interrupteur ", ce sont tes pressostats.

Par contre, tu trouveras généralement un interrupteur sur les condenseurs déportés .... histoire de pouvoir te mettre en sécurité, si tu dois intervenir sur cette pièce.

En climatisation, cet interrupteur est maintenant obligatoire ( généralement au plus près ) de l'unité extérieure.

@+

ancien technicien démonteur/dé câbleur en électronique aimant la littérature scientifique
sans activité professionnelle:logique au vue de mon incapacité
activité professionnelle: sans car on ne veut plus de moi!!
passions: le froid, le chaud, la mécani 



Ce n'est pas contradictoire ces deux phrases?
Exemple sur une unité extérieure Daikin tu as un interrupteur de proximité sur le côté, cette unité contient bien un ou des compresseurs si c'est une inverter VRVIII.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4765&forum=76