Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Sectionneurs defectueux
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 31-08-2013 04:12

Bonsoir seba,

Citation : seba
de toutes facon le problème vient de l utilisation journaliere du sectionneur avec parfois une coupure lors du fonctionement de la machine se qui a pour conséquence une usure de celui-ci... :paf

Ne mélangeons pas tout! Il existe des sectionneurs AVEC et SANS contact de précoupure!!

Il n'y a aucune usure à utiliser les sectionneurs quotidiennement!! A condition que cela soit fait dans les règles et que le contact de pré-coupure ait été cablé correctement.

Evidemment, pour le modèle SANS contact de pré-coupure ( ou si ce contact n'a pas été utilisé correctement ).... là OUI, tu prends des risques!! ( risque allant d'une bonne étincelle qui va te charbonner les contacts électriques .... allant même jusqu'à un bon gros flach aveuglant qui risquerait même de mettre le feu à ton armoire, si le courant d'appel est important ).

@+



Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4765&forum=76