Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Sectionneurs defectueux
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 11-08-2013 20:44

Citation : Chlorofluorethane
Pour info: le contact de précoupure est installé dans le circuit de commande donc c'est la commande qui coupe avant le circuit de puissance.

Ben oui, c'est son boulot!!
Mais à partir du moment ou ton circuit de commande est interrompu .... ton circuit de puissance est interrompu également!! A moins que tu n'aies pas respecté les branchements dans les règles de l'art ....

Le contact de précoupure n'a pas besoin d'un pouvoir de coupure très élevé, puisqu'il n'a jamais été conçu pour " encaisser " les intensités d'un quelconque circuit de puissance!!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4765&forum=76