Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

disjonction
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 16-05-2012 12:55

Citation : frigopathe 

il y a 4 ans sur une centrale 3*40cv, disjonction d'un cp tantôt au GV, tantôt au vigi tetra.

vérif d'usage, valeur ohmique des enroulements et du contacteur. des tensions et intensités à bas régime et à haut régime.
mesures au mégohm.
remplacement du cable de puissance du cp, pensant qu'il pouvait être entamé dans sa gaine (3 brins en 25mm2 dans une gaine en accordéon souple).
RAS.
4 ou 5 disjonctions ( 3 fois le GV et 2 fois le dif)et ca dure pendant 2 ou 3 mois (install sous garantie).
on contacte profroid, et ils envoient un tech, et là le phénoméne seproduit devant lui.

qu'est ce que c'est?


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour
Quel est le régime de neutre ?
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4743&forum=76