Bonsoir. Pas plus tard que lundi dernier. Nouveau client dont nous allons recolter le contrat d'entretient suite à un chantier impeccable, oui je suis assez fier de nous. Bon,
Clim du RDC,clim airwell à eau perdue, celle ci nous ne l'avons pas encore car sous contrat avec une autre ste jusque fin juin, respect du dalai de fin de contrat oblige avant résiliation definitive. Gentiment le client me demande de regarder celle ci, car disjonction frequente, et d'après les dires des differents technicien de la ste, le compresseur serait HS, ainsi que les résitances electriques, bref la clim relativement reçente est bonne à mettre à la poubelle, devis: une fortune, en fait et àprès toutes mes verifications, le disjoncteur de protection est mort, brulé, fondu, et completement inadapté pour le type de clim.