Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation
Auteur
Défaut d isolement
mars 4555
Membre averti
Posté : 27-03-2012 23:42
Eh bien j'ai un record tristement validé par un organisme bien connu de tous dont je tairai le nom tellement c'est grave:
un disjoncteur différenciel calibré à 1A car en dessous ça sautait tous le temps.
Une premiere mesure de temperature de ce dernier indiquait 90°c sans les inquiéter: " c'est normal il est gros ( 160A) ça tire votre install" :paf
une semaine plutard le disjoncteur " coulait", oui coulait le plastique fondu et il semble que ce fût assez pour valider son changement demandé plutôt.
Après cela j'ai pu faire mes isolements en securité.