Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

compresseur qui ne démarre pas mais chauffe
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 10-03-2012 21:38

Citation : adelclimatisation 

salut et bonne journee a ts
si ton cp a un klicson interne,il est tres certainement bloqué mecaniquement,et comme le dit l ami mars,cela ne disjoncte pas forcement.en fait lorsque les lamelles se remettent en place le cp tente de demarrer vu qu il est bloquer mecaniquement il se prend une sacré intensité dans la tranche et il surchauffe avant que cela disjoncte les lamelles du klicson s ouvrent ainsi de suite.
autre cas de figure les enroulement de ton cp sont pas bon et celui ci n arrive pas a demarrer le klicson externe coupe et a force de faire des tentative de demarrage ton cp chauffe.
quand au fait q un artifice de demarrage soit HS ca ne fairas absolument pas chauffer ton cp,puisque justement il ne demarera meme pas et qu il ne tirera aucune intensité sur ton resau.
controle les valeures ohmique de ton cp,l intensité qu il absorbe au demarrage cela te permettras de mieux siblé les causes.
cordialement

 

Salut adel
je suis pas d'accord avec toi si tu n'a pas de tension sur l'enroulement de démarage et que tu a la tension nominale sur l'enroulement principale ça tourne pas la ok mais ça chauffe enormément vu que le compresseur et bloqué ont est quasiement equivalent sur une intensité de court circuit




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4505&forum=76