website logo
Auteur
avatar
Sylv1_13

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Formule pour test de condensateur


Posté : 14-02-2012 23:03 icone du post

Bonsoir,

Ce message concerne le test de capacité d'un condensateur, lorsqu'on ne dispose pas d'un multimètre avec la fonction capacimètre.

Dans le Kotza, le moyen donné est de multiplier par 14 l'intensité que l'on mesure, lors du branchement du condensateur sur le réseau 220 v 50 Hz, pour donner la capacité en µF.

En faisant des recherches sur internet, je suis tombé sur cette formule qui permet de prendre en compte la tension et la fréquence du réseau :

C = 159 x I / (F x U)

C en µF, I en mA, F en Hz, et U en V

Un diagramme est donné pour des tensions a 50 Hz :





Sou rce


Cela peut-être utile, on ne sait jamais.


Sylvain


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4410&forum=76