Auteur
choix d'une section de cable / intensité admissible
AAC
583
Membre averti
Posté : 13-02-2012 12:18
Bonjour,
d'aprés les tableaux que j'ai en 220V pour 3,2 Kw :
Base 3,5 Kw
jusqu'à 78m 2,5 mm2
de 78 à 125m 4mm2
de 125 à 190 6mm2
pour du 380 v :
jusqu'à 135m 1,5 mm2
Ces données tiennent compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0,8
de 135 à 230 2,5 mm2