Defaut d'isolement

  


  Posté : 22-03-2007 22:18

Salut Adrien,

La valeur limite et de 5OO k Ohms pour des installations de 50 à 500 Volts (c'est ce que l'on utilise le plus) en dessous de cette valeur on considère le moteur (ou autres éléments résitifs) comme potentiellement dangereux pour les personnes.
Mais attention, si tu es à cette limite et que tu déside de ne pas changer le matériel défectueux, pense à le contôler régulièrement.

Aplus, Flocons.