Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

utile ou inutile les klixons
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 08-11-2011 06:39

bonjour sur les tfh ect..le klixon est a
l'interieur au niveau de l'aspiration
le gaz oui les glaçons dans un chiffon
mais le marteau?
C'est vrai pour les aj ou caj moi je defait le boitier et je souffle dedans
c'est vrai qu'en donnant un coup de marteau
le bilame se remet plus vite en position initiale
ca arrivait souvent sur les congel apres un degivrage au demarrage quand il avait des heures de vol il klixonnait je changeait la capa de demarrage et mettait un klixon temporise ça vous dit
caj 2446L 2464L avec la plaque en fer

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3957&forum=76