BA43
924  
    
 Membre averti

  Posté : 05-06-2008 22:13

salut à tous
entierement d'accord avec nh3 et en prime une annecdote au sujet des relais tentions .
j'arrive sur un compresseur condensateur de démarrage explosé controle a l'ohmètre des enroulements :ok
controle à l'ohmètre du relais :ok
controle condo de service :ok
controle tension :ok
j'échange mon condo de démarrage je remet sous tension le compresseur démarre mais une intensité de 5A au lieu de 2 et je klixone
au réenclenchement du klixon je laisse redémarer et à l'aide d'une pince je retire une cosse du condo le compresseur cntinu à tourner courant normal
le contact du relais restait fermé d'ou destruction du condo

à coeur vaillant rien d'impossible