Comment tester un relais de démarage de tension ?

  


  Posté : 05-06-2008 12:56

sur un relais d'intensité il y a en general 3 bornes :
5-2-1
1-2 c'est le contact NF donc 0 ohms au repos
1-5 c'est la bobine qui une resistance d'env 7000 à 9000 ohms
teste ta bobine et voit si ton contact n'est pas coupé au repos
sinon en marche teste la tension entre la borne 2 et 5 la tension doit etre superieur à 300 volts