Besoin d'aide pour le cablage de ce compresseur
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 10-09-2011 18:10

Citation : rachid007 

Avec un temporisateur, pendant 2ou3 secondes au démarage, ca devrait aller à ton avis?


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Même pour un D9, 2 a 3 sec ,cela me parait court ?
2 a 3 secondes AVANT le démarrage du groupe et une dizaine de seconde APRES le passage en triangle , a vérifier a la pince pour savoir si le temps est suffisant pour l'intensité devienne correcte ..
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Message édité par : xavierc / 10-09-2011 20:00