  Posté : 10-09-2011 08:25

salut rachidoo et bonne jrne a ts.
pourquoi tu te prend la tete,tu as la doc non? ( bon je n ai pas regarder les liens qui ont ete donnés)
tu dit triangle en 380v et etoile en 420 :paf . t y es pas du tt
ta plaque sigalitique t indique 380/420V
tu dis aussi qu il est question de start etoile. ce qui veut dire,que les enroulements de ton moteur,ne peuvent suporter qu une tension inferieur a 420v,toute en sachant qu ils ont ete prevue pour un demarrage etoile/triangle. l histoire de couplage en etoile
ou en triangle,depend:
1) de la plaque signalitique
2) de la tension du reseau de ton client.
donc si ton client a un reseau de 380 ou 420 en tri ok tu peut coupler ton moteur en triangle. mais pour eviter les piques d intensité au demarrage tu peu proposer a ton client,le luxe d un demarrage etoile/triangle.
si le resau de ton client est en 220V tri,la tu rembale ton cp est tu en prend un autre.
donc pour bien comprendre l histoire de l etoile/triangle,il faut comprendre ce que la plaque signalitique me dit.
exemple sur la plaque j ai 380/600v
en claire le constructeur m informe que
mon moteur est concu pour aller aussi bien sur un resau tri de 380,que sur un resau de 600V,mais il m indique aussi que chac enroulement du moteur ne peu suporte que 380V , c est la qu intervient
le choix a faire, etoile ou triangle
cela ne se fait pas au pif,donc voir la tension du resau du cliant.
il faut retenir qu un branchement en triangle auras pour consaquance,d envoyer sur chaque enroulement la tension du resau,si le resau de mon client est en 380,bein yooooooupi c est le triangle
si le resau de mon client est en 600V la y a probleme si je le branche en triangle
je vais grillé mon moteur car il sera suralimenter,et c est la que l etoile intervient
le branchement en etoile a pour effet de deviser la tension du resau par racine carre de 3.
dans notre exemple le constructeur dit que chaque enroulement ne peu suporté que 380V mais la tension du resu est de 600v quoi faire ????
brancher en etoile et vous aurez a chaque enroulement 380V,c est magique non .j espere que je ne t ai pas trop embrouiller .
cordialement